Í samræmi við ákvæði "brunakóðans fyrir byggingarhönnun í háhitasvæðum", í vatnsveitukerfi er loki vatnsleiðslulína skipt í nokkra sjálfstæða hluta og lokinn skal hafa augljós opnun og lokunarmerki. Þetta er í þeim tilgangi að stöðva notkun slökkvibúnaðar með magn sem er ekki minna en ein rót.
Með þróun nútíma arkitektúr, ætti alls konar leiðslur í byggingum að vera falin eins langt og hægt er. Þess vegna er slökkvibúnaðurinn staðsettur í loftinu, pípubúnaðurinn er alhliða, en það er vandamál, það er ekki hægt að fylgjast með slökkvistarfi pípulokans hættur. Dæmi eru eftirfarandi: "Ráðuneyti um raforkumiðstöð Landsvirkjunar" fyrir byggingariðnaðinn 50.000 fermetrar, þrjú hæða neðanjarðar, 27 hæðir að ofan, byggingarhæð meira en 110 metra, til framleiðslu á skipulagsáætlun, fundum og aðrar aðgerðir sem einn samþættur greindur bygging, mikla sjálfvirkni þess innanlands er sjaldgæft. Í hönnun á sjálfvirkri alkóhól-úðunarbúnaðinum mun ég alla flæðisvísirinn áður en loki er notaður í merkjalokanum, þannig að ástand kerfisins í eldsviðsstöðinni er hægt að sýna og má sjá í fljótu bragði vandamálið, annað líf og brunavarna stjórn, eldur dælu til að byrja og hætta, osfrv hefur verið sanngjarnt eftirlit, Aðeins slökkvibúnaður stjórna loki í samræmi við reglur aðeins notkun venjulegra loka, það hefur skýran opnun og lokunarmerki, en í slökkvistarfsstöðinni er ekki sýnt, auk þessara loka fyrir fagurfræðilegu þarfir eru staðsettar í rörinu vel og lofti, gæði starfsmanna getur ekki tryggt áreiðanleika kerfisins. Þar af leiðandi á meðan viðurkenning ferli eldvarnarbúnaðarins, þótt ráðuneyti rafmagnsverkfræði höfuðstöðvar forystu, smíði einingar og hönnunar einingar eru mjög tengdir mikilvægi við dreifingu og leiðréttingu snemma, vel framkvæma æfingu, en í eldsviði formlega staðfestingu af því ferli, en það hefur verið vandamál, er lóðrétt lóðrétt túpa á vatnsbotnum, setið engu vatni og hinum fjórum eru eðlilegar frárennsli, í eldvarnarstöðinni fannst einnig ekkert vandamál. Síðar í skoðuninni komst að því að riser vegna þess að endurskoðun lokaði stýripúðanum í báðum endum og yfirferð starfsmanna opnaði ekki lokann, sem veldur því að brunavörnin er ekki vatn.
Ég held að við þá aðstæður sem við öll leggjum mikla áherslu á er ennþá vandamál svo og á venjulegum tímum þegar auðvelt er að sofa, veit ég ekki hvers konar vandamál munu koma upp. Þetta tengist brunavatnakerfinu sem hægt er að nota í skynsamlegri notkun lykilatriðanna. Áreiðanlegasta leiðin til að koma í veg fyrir þetta ástand er að stilla stjórnklefann á brunavörnarkerfinu í merki loki og opna stöðu lokans Hægt er að sýna í eldsviðsstöðinni til að auðvelda skoðun stjórnenda, þótt kostnaðurinn hafi batnað. Fjárfestingin í öllu brunavatnakerfinu er ennþá mjög lítil og það getur verulega bætt allt brunavörnarkerfið, þessi fjárfesting held ég að það sé þess virði.